為深入推動火災隱患整改工作,督促相關單位提高消防安全意識,落實整改主體責任及時消除火災隱患,有效防范化解消防安全風險,確保全市消防安全形勢總體穩定,現對近期發現的10家火災隱患單位進行曝光:
10家火災隱患單位
如皋市白蒲鎮姚元旅社
位于如皋市白蒲鎮蒲西村七組93號
存在的主要隱患:
1、未形成封閉樓梯間;
2、四層缺一處疏散樓梯;
3、疏散樓梯間鋪設可燃地毯;
4、四層客房窗戶設置防盜窗;
5、未設置消防軟管卷盤;
6、三層西側室外樓梯損壞,不能直通地面。
蘇錫通科技產業園區人民醫院
位于蘇通科技產業園區巢湖路32號
存在的主要隱患:
1、門診樓未設置自動滅火系統,未設置火災報警系統。
海安萊爾眼科醫院有限責任公司
位于海安市海安鎮長江中路 8 號
存在的主要隱患:
1、一、二層自動噴水滅火系統設置存在盲區;
2、一層、辦公區室內消火栓設置數量不足;
3、辦公區缺少排煙設施;
4、醫院與車站候車廳、汽車展廳防火分隔不到位。
南通市新開長江膠木廠
位于開發區通啟運河西、科興路南
存在的主要隱患:
3、車間內電氣線路直接敷設在可燃材料上;
4、三層西側疏散樓梯間設置鐵柵欄;
5、一層北側、三層東側室內頂棚采用泡沫夾芯板材料;
海門區豪都酒店
位于海門區海門街道絲綢西路231號
存在的主要隱患:
2、廚房明火區域沒有進行防火分隔。
啟東銅雀臺歌廳
位于啟東市呂四港鎮水產路231號
存在的主要隱患:
1、四層缺一處疏散樓梯;
2、三層走道設置了防火門,且該防火門處于鎖閉狀態,影響了 三層部分區域的安全疏散;
3、有一個樓梯間底層設置儲藏室;
4、南側樓梯間內放置雜物;
5、未在江蘇省社會單位消防安全管理系統中錄入建筑信息;
6、四層設置員工宿舍。
通州區興仁鎮天云齋餐廳
位于通州區興仁鎮通富佳苑二期80-9號
存在的主要隱患:
5、強電間堆放可燃物,且未與其他區域形成有效分隔;
9、一層安全出口未設置安全出口標志燈;
崇川區學丹足浴養生店
位于南通市崇川區城東街道金飛達名郡7幢103室
存在的主要隱患:
1、2-4層僅設置一部疏散樓梯,缺少安全出口。
位于如東縣長沙鎮農民街9-3號
存在的主要隱患:
南通市通州灣技工學校
位于通州灣示范區黃河路1號通州灣廣場
存在的主要隱患:
1、餐廳東側和南側安全出口門設置不符合要求;
2、廚房東側、宿舍樓防火門未保持完好有效;
3、二號宿舍樓一層室內消火栓手動報警器故障;
10、二號宿舍樓一層疏散走道設置柵欄門;
11、室內消火栓系統無法正常啟泵;