一、單位基本情況
南京名城物業管理有限公司南通分公司,營業場所:海安縣海安鎮寧海中路10號7-3-502室,負責人:閭鐵梁。
二、存在的火災隱患
1、消防控制室被占用,無人員值班,不符合《消防控制室通用技術要求》GB25506-2010第4.2.1.a條的規定,違反了《江蘇省消防條例》第十七條第二款之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.8.2條的規定;
2、火災自動報警系統癱瘓,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.7.2條的規定;
3、室內消火栓不能調成自動,不能正常使用,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.4.3條的規定;
4、噴淋系統、正壓送風系統無法聯動啟動,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.7.3條的規定;
5、屋頂穩壓系統癱瘓,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.4.6條的規定;
6、應急照明燈、疏散指示標志損壞較多,超總數量的百分之五十,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》GB35181-2017第7.3.6條的規定。
針對上述火災隱患,海安市消防救援大隊對照《重大火災隱患判定方法》判定標準,經集體討論,認為該單位存在的火災隱患符合重大火災隱患判定標準。為進一步督促該單位及時消除火災隱患,堅決遏制群死群傷火災事故的發生,根據省、市安全生產工作的相關要求,報請市政府予以掛牌督辦。
2023年7月31日對該單位進行復查,整改情況如下:1.消防控制室被占用,無人員值班,未整改;2.火災自動報警系統癱瘓,未整改;3.室內消火栓不能調成自動,不能正常使用,未整改;4.噴淋系統、正壓送風系統無法聯動啟動,未整改;5.室內消火栓系統、自動噴水滅火系統利用高位水箱穩壓,符合要求;6.應急照明燈、疏散指示標志損壞較多,超過總數量的 50%,未整改。復查不合格。